При выборе реактора, следует произвести проверку на допустимое отклонение напряжение от допустимого при номинальном режиме работы. В случае аварийного режима работы (прямой удар молнии и др. ) или повреждении варистора отделитель прерывает цепь заземления ограничителя тем самым, устраняя устойчивое короткое замыкание. Таким образом, не происходит повреждения защищаемого оборудования и прерывания питания потребителя. При появлении импульсного перенапряжения, ключ замыкается и отводит импульсный ток в землю. Под импульсным напряжением понимают резкий скачок напряжения, с амплитудой многократно превышающей номинальное значение в течение долей секунды.

При тех же ограничители перенапряжения 110х ограничитель перенапряжений показывает лучшие результаты чем разрядник. Недостаток разрядника в том, что со временем его искровые промежутки пробиваются и аппарат не может защищать оборудование от грозы. Ограничитель перенапряжений ОПН-110 на протяжении всего срока эксплуатации может выдержать любое количество грозовых воздействий, не превышающие его технические характеристики. Конструктивно ограничитель перенапряжений ОПН-110 выполнен из стеклопластиковой рубашки, резиновой оболочки, опн 10 кв фланцев и варисторов.

Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Ограничители перенапряжений ОПН, ОПНп применяются в распределительных устройствах на высоте не более 1000 м в зонах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (климатическое исполнение УХЛ1, тип атмосферы II по ГОСТ 15150) при среднем загрязнении внешней изоляции (степень загрязнения III по ГОСТ 9920). Основным требованием к электроснабжающей организации является бесперебойное снабжение потребителя электроэнергией. В случае аварийного режима снабжение может прерываться, опн 10 кв что негативно сказывается на оборудовании.

несколько раз меньше, чем у воздушных линий. Неограниченные КП при этом в системе с заземленной нейтралью не превышают 3, 0Uф, поэтому амплитуду возможного тока через ограничитель перенапряжения опн 10 ухл1 можно определить по системе

Производство указанных изделий экологически чистое. Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (тип атмосферы III по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении внешней среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды - плюс 45 С, нижнее - минус 60 С. Ограничители ОПН-110 представляют собой защитные аппараты опорного типа, состоящие из последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенных в полимерный герметизированный высокопрочный корпус, оконцованный металлическими фланцами. Внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры оборудования могут отличаться от указанных на сайте. Поэтому согласовывайте их, пожалуйста, заранее перед заказом.